• 梁集中标注的上部钢筋有架立筋时而原位标注不同,原位是否需要加上架立筋?

    是按照原位输入3C20还是输入3C20+(2C12)??集中标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按原位,不设置架立,供参考

    2018-05-10 11:24:16 

  • 原位标注时需要输入架立钢筋的信息。

    2018-05-10 11:24:02 

  • 原位标注和集中标注冲突,以原位标注为准

    采纳点赞啊,混蛋!

    2018-05-10 11:25:33 