176****8296 2018-05-10 19:56:23 | 陕西省 其他专业 | 826查看 1回答
火灾报警问题见图,谢谢。
好比火灾报警系统及消防联动系统图中的防火阀,只有输入模块,没有输出模块,那信号怎么能反馈回来使其发生动作,运行开来呢?还是有其他设备发出信号,使其发生动作?这个里面探测器没有输入输出模块,发生火情了怎么能定位到某个区域呢,它是在设备里面含着还是怎么回事?
补充问题:1.这个“点”是算工程量用还是调试用还是想说明什么,有什么用?2.里面“如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。”这句话中,我的理解一个模块只能在一个设备上啊,怎么还能带数个探测器,这个模块是怎么回事?谢谢
补充问题:“点”怎么算呢,能举个例子吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
好比火灾报警系统及消防联动系统图中的防火阀,只有输入模块,没有输出模块,那信号怎么能反馈回来使其发生动作,运行开来呢?
还是有其他设备发出信号,使其发生动作?【有其他设备,有排烟风机的配电箱控制联动,排烟阀的输入模块只是把信号传送给主机】这个里面探测器没有输入输出模块,发生火情了怎么能定位到某个区域呢,它是在设备里面含着还是怎么回事?【因为烟感都是自带地址编码的】补充问题:1.这个“点”是算工程量用还是调试用还是想说明什么,有什么用【就是算工程量,套调试定额】】里面“如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。”这句话中,我的理解一个模块只能在一个设备上啊,怎么还能带数个探测器,这个模块是怎么回事?谢谢【不带地址编码的设备,需要模块控制,但是现在很少了】2018-05-10 20:27:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看