• 您好老师,我是用箍筋里的直线绘制的,改了一下弯钩的角度,图上弯钩不是180°吗??

    您好老师,我是用箍筋里的直线绘制的,改了一下弯钩的角度,图上弯钩不是180°吗??就是说不用管弯钩的角度是吗??可是CAD图没有给拉筋的信息?????拉筋箍
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不要的
    不需要改角度的
    不是180,实际就是拉钩,是135度的

    2018-05-11 14:10:17 

  • 你好:箍筋的角度是135度。
    答疑解惑

    2018-05-11 14:11:45 

  • 应该用拉筋布置的,广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-05-11 14:13:35 

  • 我是用箍筋里的直线绘制的,改了一下弯钩的角度,图上弯钩不是180°吗??就是说不用管弯钩的角度是吗??可是CAD图没有给拉筋的信息?
    在实际中可以用135度弯勾即可.CAD图没有给拉筋信息,可以按箍筋信息来处理.

    2018-05-11 14:16:24 