• 人防挡土墙垂直筋

    各位老师,剪力墙的垂直筋如果整个楼贯通布置,它的钢筋直径应该是越来越小啊,但是现在这个图纸的基础顶面,也就是嵌固部位往上,墙体垂直筋的直径是越来越大,这种设计是什么意思?难道是图纸设计错误吗?
    贯通布置嵌固部位

    补充问题:老师,我的理解着是这样的:在H/3范围内,墙体外侧垂直筋是2B,H/3以上的外侧垂直筋是2,我这样理解对吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 2b钢筋在剪力墙属性的其它钢筋中编辑,也叫插筋或加强钢筋。


    答疑解惑

    2018-05-11 21:17:17 

  • 在H/3范围内,墙体外侧垂直筋是2B,H/3以上的外侧垂直筋是2,我这样理解对吗?
    你好:错误的,2#、2B#都 是从基础底部上来的,2B竖筋的顶是在H/3处结束了。2#是一直到楼层顶的