• 断路器极数的选择(什么时候用2P,什么时候用3P,什么时候用4p)

    断路器极数的选择(什么时候用2P,什么时候用3P,什么时候用4p)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般单回路照明用单P或者双P,插座用双P,三相电动机配电箱用3P,照明总空开分散相线也可以4P,每个相线必用1P,就看零线设置接线端子没

    2018-05-12 19:42:16 

  • 地线均接地线端子,而控制火线和零线用2P(如果有零线端子的话可以用单P),控制三根相线用3P,控制三根相线和一根零线用4P

    2018-05-12 19:36:26 