小猪闹闹 2018-05-12 19:23:31 | 广西壮族自治区 安装 | 5867查看 2回答
断路器极数的选择(什么时候用2P,什么时候用3P,什么时候用4p)
断路器极数的选择(什么时候用2P,什么时候用3P,什么时候用4p)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般单回路照明用单P或者双P,插座用双P,三相电动机配电箱用3P,照明总空开分散相线也可以4P,每个相线必用1P,就看零线设置接线端子没
2018-05-12 19:42:16
-
地线均接地线端子,而控制火线和零线用2P(如果有零线端子的话可以用单P),控制三根相线用3P,控制三根相线和一根零线用4P
2018-05-12 19:36:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看