• 同一构件保护层厚度不同,软件中如何设置?

    同一构件保护层厚度不同,软件中如何设置?
    例如:筏板底筋的保护层40mm,面筋的保护层:30mm,侧面保护厚度50mm。麻烦问下:在楼层设置中保护层厚度应该如何输入,谢谢


    补充问题:
    用/分隔时,保护层厚度的顺序是如何正确输入?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            广联达保护层不一致时,一般是用“/”间隔,如“外保护层”/“内保护层”;上述问题的筏板保护层在软件中输入是“40/50/30",即是”筏板底部保护层“/”筏板侧面保护层“/”筏板顶部保护层“。

    2018-05-13 19:08:32 

  • 是可以用/隔开的,下面是有提示的,希望能帮到你

    2018-05-13 19:00:57 