这种情况怎么修改
两张图的柱大样标高有冲突,并且是一整张图都是4.15-14.05,第二张又是13.75-76.75
补充问题:如何用软件操作解决这类问题请告诉我谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;按结构楼层标高13.75,详图中的14.05是错的。
2018-05-13 19:30:38
-
1、如果你的楼层表中都是13.75.那么这个柱的标高可能有问题,设计标错了,应该都是13.75开始。2、再看下那个柱平面位置的板、梁有没有抬标高,有抬的话,那就设计没问题。
2018-05-14 17:54:15