• 这个要怎么设置?原来板的已经有了双层双向钢筋外还要再设置这个抗伸缩钢筋吗?

    第一个问题:这个要怎么设置?原来板的已经有了双层双向钢筋外还要再设置这个抗伸缩钢筋吗?                                第二个问题:这个板负筋是图纸有标的地方才要设置吗?还是没有标的地方也要设置?双层双向板负筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:板面有双层双向钢筋不用布置温度抗裂钢筋,这是附加负筋,定义负筋,按照图纸部位直线绘制。

    2018-05-14 10:49:59 

  • 板面有双层双向钢筋不用布置温度抗裂钢筋,这是附加负筋,定义负筋,按照图纸部位直线绘制

    2018-05-14 10:54:28 

  • 第一个问题:如果是双层双向的板配筋,没有必要加这个抗裂钢筋网片;
    第二个问题:图中标注的负筋好像有“附加”二字,表示除双层双向配筋外附加的负筋,按标注范围布置;
    最后说明一下,总说明里面的内容与平面不符的现象很多,如有不符按平面施工吧

    2018-05-14 11:00:11 