-
17380908178 2018-05-14 12:30:11 | 四川省 土建 | 790查看 1回答
挡土墙钢筋设置问题
同层内挡土墙竖向钢筋下半段(1500)是18的钢筋,下半段(3500)是16的钢筋,CFJ2018应如何设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:下半段竖筋在定义墙时的其它钢筋里输入,
剪力墙
水平钢筋
格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】;
1、常规格式:(2)B12@100;
2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;
4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距;
5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
说明
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度;
3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;
垂直钢筋
格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距>
1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。
1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示垂直钢筋从左侧到右侧的顺序布置。
拉筋
格式1:<级别><直径><水平间距><*><竖向间距>;
例如:A6-600*600
格式2:<数量><级别><直径>
例如:500A6
压墙筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:2B25
其它钢筋
水平加强筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:28B14
格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同水平钢筋的计算。
例如:4B12@200
垂直加强筋
格式1:<数量><级别><直径>
例如:28B14
格式2:【排数】<级别><直径><间距>;数量同垂直钢筋的计算。
例如:4B12@200
2018-05-14 12:34:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看