• 钢筋软件受力筋布置原则?

    请问布筋的时候是拉通布置 还是分板布置 总觉得拉通这样布置会少筋  还是两种方法都可以? 谢谢老师们受力筋布置钢筋软件

    补充问题:比如这些地方的横纵筋不会遗落吧?  我绘图只有在整体筏板用拉通布置   楼板都是按单个楼板绘制  这样是不是不好的习惯?

    补充问题:比如图2左下角那块的板 在图上显示不出来布筋了  新手就有些忐忑  问问各位老师
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    拉通布置底筋工程量会多一点的,会计算因为定尺搭接的工程量
    面筋工程量会比单板布置的少,因为面筋的端部都有弯折,拉通弯折就会少计算了,虽然也会存在多计算定尺搭接工程量,但没有弯折的工程量多
    具体是要单板布置还是拉通布置要看图纸设计要求的

    2018-05-14 16:00:36 

  • 板钢筋是能通则通处理的。

    2018-05-14 15:58:30 

  • 根据多年的结算经验,单板单独布置量会多一些,和整体拉通布置差距不会太大。
    单板布置比较麻烦,看着很乱,出错了不太好找。
    整体拉通比较直观,方便甲乙双方核量。能拉通布置的一般都是拉通布置。


    2018-05-14 16:02:13 