• 图中这句话什么意思???

    图中这句话什么意思???有底筋也有跨板受力筋或是有底筋也有支座负筋的板算不算单层的??????支座负筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图负筋答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑支座负筋

    2018-05-14 18:42:38 

  • 用两侧的支座负筋连接温度筋  搭接150  详见16G平法

    2018-05-14 18:36:57 

  • 在顶板口部单层钢筋区域 ,上部布置温度筋,钢筋直径8间距200.

    2018-05-14 18:38:34 

  • 你好:说明中只用于板顶部,跨中区域没有通长筋时布置温度筋。
    温度筋与底筋是没有关系的。它与两端的支座负筋搭接

    2018-05-14 18:40:26 

  • 一块板四周为梁,板与梁交接位置通常是双层钢筋,板中间位置大多为单层钢筋,只有底筋,需按说明增加温度筋

    2018-05-14 18:59:18 