• 柱子怎么自己定义加密区范围,因为我的柱子加密区不规范


    加密区
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:在属性定义窗口,可以自己输入长度的。柱子

    2018-05-14 20:26:13 

  • 在柱属性中点开其它属性,就可以在上或下加密范围输入设计要求的距离。

    2018-05-14 20:24:46 

  • 答:柱的加密区是可以修改的,如果按平法计算,这应该不是问题,如果超出平法加密方式,可以手算一下箍筋根数,修改一下柱属性中的加密长度,计算总数对了即可。

    2018-05-14 20:25:12 