• 广联达接线盒计算接线盒偏多,该怎么办啊?

    使用广联达计算安装造价,最后生成的接线盒数量都比我们手算的多,我们平时计算一般就用灯具数量+插座数量+开关数量为接线盒数量,但是现在施工单位坚持用广联达生成的接线盒数量,比平时我们计算的多了一倍,请问这个问题该怎么处理呢?

    补充问题:⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯],这个是定额的规定,施工单位坚持说按照插座+开关+灯具的方式是没有计算弯曲处的,广联达计算了弯曲处?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:接线盒有接线盒的计算规则(开关、插座、灯具等用电点,都要计算接线盒);
    过线盒有过线盒的计算规则,⑴无弯管路不超过30m;⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m;⑷两个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯],
    二位专家连计算规则都不懂,还在答疑,不要误人子弟吧。


    2018-05-15 20:23:33 

  • 我就怀疑了,你们为什么要接受这个?坚持就按照你的标准。多出来的接线盒让他提供依据
    一般计算是按:  灯具数量为灯头盒。
    插座数量+开关数量+风机水泵等设备的数量   为接线盒数量

    你去计算设置里面看看。应该是接线盒有一个设置标准。修改一下。


    2018-05-15 17:14:01 

  • 比如一个壁灯,有的施工单位就在顶上安装一个接线盒,下来一根线,本来应该是下来两根线的,这样他的线就少了,接线盒就多了,像这种情况就不该给他了。

    2018-05-15 17:18:15 

  • 你好,灯具,开关。插座的接线盒肯定不能有错吧
    其他的广联达是按规定记取的接线盒,不可能有错。
    这个官方测算过的,如果多的话,一定有猫腻
    或者导管画的有问题

    2018-05-15 20:48:19 

  • 支持大海!!!

    2018-05-16 08:09:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题