• 配电箱单个回路控制若干楼层照明及电井插座垂直电线的问题

       
    1.这条回路1g3分别控制5、6、7层的公共照明,电箱在一层(距地1.5m安装),是从电箱拉出一组线(3*2.5mm)到5层灯具之后,再回配电箱拉出一组线到6层吗?(7层同理),这样子的话配电箱端出线总数就是3*3=9根了。还是直接一组线拉到7层,5、 6层分别在天棚出接接到各灯具,这样配电箱端就出了一组线(3根)天棚
    2.电井插座也是从该配电箱接线,而这条回路1g4控制负1~7层,每一层在电井都有一个插座,是不是每层电井插座都需要分别从配电箱拉出一组线,这样的话在配电箱出线端出线根数是3*8=24根,还是一组线直接拉到7楼,各个插座从相应位置接这组主线(这里只考虑垂直方向线)
    电井
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按串联、单组计算工程量

    2018-05-16 00:24:01 

  • 照明和插座分别都是一根线拉到7层,配电箱出线只有一根

    2018-05-16 04:11:12 

  • 答:1、一个照明回路(3根线)从配电箱引到5层开关(从开关另配管线到本层灯具),再引上至6层开关(从开关另配管线到本层灯具),最后引上至7层开关(从开关另配管线至本层灯具)。
    2、从配电箱引一个插座回路(配3根线)至负1层插座,再从负1层插座直接配管线引1层插座,依次类推,一直配到7层,8个插座之间没有水平管。只有配电箱至负1层插座之间有一点水平管。

    2018-05-16 06:27:57 

  • 1.是直接一组线拉到7层,5、 6层分别在天棚出接接到各灯具,这样配电箱端就出了一组线(3根)
    2.是一组线直接拉到7楼,各个插座从相应位置接这组主线

    2018-05-16 09:46:15 