魏倩 2018-05-17 09:17:34 | 河北省 安装 | 1955查看 4回答
你好,关于防雷接地怎么套定额?
你好,关于防雷接地怎么套定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳截图需要套接地母线定额和避雷网定额
2018-05-17 09:20:22
-
防雷接地线应套用接地母线定额子目。
2018-05-17 09:22:12
-
最爱小小瑞回答的没毛病!!!!需要另行提醒楼主的是,防雷接地算量中如果你仅仅算了接地母线和屋顶避雷网,显然是没算全的,最起码还需要计算防雷引下线、你好好看看图纸,一般还会有接地测试点、接地跨接、断接卡子、有的还会设置均压环等等。。
2018-05-17 09:31:47
-
基础40*4镀锌扁钢套室内接地母线定额,10mm圆钢套避雷网定额
2018-05-17 10:24:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看