151****6377 2018-05-17 16:51:12 | 贵州省 土建 | 5396查看 4回答
关于贵州16定额综合脚手架超高部分费用调整的具体操作?
在脚手架定额章节说明中: 执行多层综合脚手架,层高>3.6m者,应另计层高超高脚手架增加费,每超过0.6m时,该层超高增加费按相应定额项目增加12%,超过部分不足0.6m,按0.6m计算。 比如:我6层房子。其中下面两层是4.6m,上面4层是3.2米 每层建筑面积1100 请问如何套定额?
补充问题: 在软件中,没有调整价格比例换算的地方,我没找到。谢谢各位专家!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我也被这个问题难住了,每个人对定额的理解都不一样。我理解的是直接乘以系数,就像04定额中的“4、自升式塔式起重机安拆费是以塔高45m确定的;如塔高超过45m时,每增高10m其安拆费增加20% 。”一样没有标准换算的系数,直接手动乘以系数。像你这个我觉的就是 A17-8*1.24 2200平 A17-8 4400平;但是我们同事不这么理解,他说有位老师跟他讲16综合脚手架不是这么换算的,3.6是基本层,超高的直接用满堂架超高费计算。定额博大精深,理解不了~
2018-08-21 11:41:41
-
再问一句,您提问三个月了,得出最终定论了么?
2018-08-21 11:42:25
-
同问,结论是什么?谢谢
2018-09-03 20:49:23
-
同问,其中 按相应定额项目增加12% ,相应定额项目是指按照综合脚手架呢?还是按满堂架增加套?
2019-03-03 11:16:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看