• 关于钢筋接头设置

    消耗量定额为自然接头按单根钢筋连续长度每超过8m增加一个搭接长度计算,请问如何设置搭接。
    设置搭接消耗量答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把其余钢筋的定尺长度改为8000就可以,墙柱的不用修改,墙柱是按层计算搭接接头的

    2018-05-17 17:36:15 

  • 你好:把所有的钢筋定尺长度更改为8000,柱墙是不用修改的,软件是按照楼层搭接内置的。