• 哪位大神帮忙解答一下?帮我看一下这个图纸,帮帮我这个入门菜鸟

    第一个问题:图中说该区域做折梁处理,又没给出详细的做法,根椐建筑图显示,该降板范围又是属于在阳台区域,这样阳台岂不是一边变成降-0.07,一边降0.75,这相差也太大了吧。
    第二个问题:板的说明已经说明是双层双向配筋,像图中所示,有负筋的部位上部是否还需配双层钢筋网吗?
    谢谢,感激不尽
    折梁降板答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一个问题:图中说该区域做折梁处理,又没给出详细的做法,根椐建筑图显示,该降板范围又是属于在阳台区域,这样阳台岂不是一边变成降-0.07,一边降0.75,这相差也太大了吧。

    答:你好,画好板调整正确的标高后,把梁平齐板顶即可。如果觉得不太实际或者是设计笔误的,可以先联系设计咨询一下。

    第二个问题:板的说明已经说明是双层双向配筋,像图中所示,有负筋的部位上部是否还需配双层钢筋网吗?
    谢谢,感激不尽
    答:负筋(板面筋画出的)是另外附加的,板还是要按设计说明布置双层双向的钢筋。