• 地下室挡土墙配筋

    请教一下这个墙体怎么去设置定义,麻烦详细一点,节点设置怎么去调整,我理解的是外侧垂直钢筋弯折900.外侧下部钢筋也是弯折900.这个节点又怎么去设置,锤子加强筋在其他钢筋输入,这个我知道,上一层的墙体是300厚,这个就不能按变截面处理去处理了吧?请教一下老师,可以给我讲讲吗?谢谢其他钢筋挡土墙配筋答疑解惑

    补充问题: 广联达服务新干线

    补充问题:外侧上部弯折900该怎么去设置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 外侧垂直钢筋弯折900.外侧下部钢筋也是弯折900【这样理解是对的,外侧下部的是附加的钢筋,要在墙的其他钢筋中定义输入】

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑
    其他钢筋

    2018-05-18 10:01:27 

  • 外侧垂直钢筋弯折900减去一个保护层的厚度。.外侧下部钢筋也是弯折900减去一个保护层厚度,垂直加强筋在其他钢筋输入,设置好规格间距,长度按一根的总长度输入即可。没有看到你上层的剪力墙