• 室外给水管网、排水管网、电气管网埋设深度分别是多少

    室外给水管网:生活给水、消防给水
    室外排水管网:雨水、污水、废水
    电气管网:强电、弱电

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是有图纸设计的,如果没有的话一般查一下当地的冻土层是多深。然后就按照这个冻土层深度计算。向山东地区是0.8米左右就可以

    2018-05-18 11:01:05 

  • 主要是根据图纸设计。。看看图纸怎么设计的。

    埋地敷设管道的埋设深度应以管道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响。给水、排水埋设深度是根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》要求进行设计的。
    3.5.3室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m.

    4.3.2小区排水管道最小覆土深度应根据道路的行车等级,管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列要求:
    1 小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.7m;
    2 生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。




    弱电

    2018-05-18 11:02:55 

  • 这个必须由设计确定,因为各个地区的冻土深度不一样,不要随便参考,而且现场如果涉及回填土的,回填现场标高是否到位,是否和设计室外标高一致(通常不会直接回填到位,因为需要预留室外做法厚度,因此不是直接的设计室外标高和沟槽底部标高差),如果设计未提供这些标高数据,那现有室外地坪标高可以实测,但沟槽底部标高一定要由建设方或设计方提供确定,否则将来出现问题就说不清了。

    2018-05-18 11:10:04 