太阳雨 2018-05-18 20:33:32 | 河南省 安装 | 3702查看 2回答
消火栓系统调试
河南省2016定额中,消火栓系统调试的点数如何计算?这个点数是按消火栓个数确定的么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,是的,按消火栓的个数确定的
2018-05-18 20:38:00
-
答:是按消火栓的个数来确定的。
2018-05-18 20:46:32
-
1消火栓报警按钮算自动报警系统调试还是消防水系统调试?2 按钮有十五个,定额中小于66个调试费为1440,那我的调试费算1440还是15/66*1440呢?
-
我们省定额消防册对于消火栓系统调试说明如上,实际中现在很多消火栓箱里的消火栓按钮已经不具备起泵功能了,只是简单的报警。这种情况下,还能再给调试吗?
-
消火栓灭火系统调试是以消火栓启泵按钮以“点”为单位计算,现在的消火栓按钮不需要直接启泵,是否还需要计算消火栓灭火系统的调试?
-
2016版定额是:消火栓系统调试的工程量=启泵按钮的数量;喷淋系统调试工程量=水流指示器的数量;那么2008版的调试怎么计取
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看