2281993750@qq.com 2018-05-18 22:10:30 | 河北省 土建 | 1780查看 1回答
请问大家,以下板应该是套有梁板的清单还是平板的?
与楼梯相接的楼层板,雨棚板是应该套有梁板清单还是平板?2 机房层电梯机房剪力墙应该算是电梯井壁墙吗?3 电梯机房的顶梁模板支撑高度是从机房的楼面算起还是从机房层的底标高算?因为电梯机房的楼面标高是46.05,机房层地标高是44.15。涉及梁超高模板的计算4 连梁的模板也是套剪力墙的模板吧?混凝土套剪力墙的。
补充问题:电梯机房的墙壁不应该算是电梯井壁墙吗?为什么要按照剪力墙计算?
梁的支模高度为什么从机房层底考虑?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.与楼梯相接的楼层板,雨棚板是应该套有梁板清单还是平板?
答:雨棚板超过外边线1.5以上一般套有梁板。
2.机房层电梯机房剪力墙应该算是电梯井壁墙吗?答:按剪力墙即可。3 电梯机房的顶梁模板支撑高度是从机房的楼面算起还是从机房层的底标高算?因为电梯机房的楼面标高是46.05,机房层地标高是44.15。涉及梁超高模板的计算。答:是按44.15的算起。4 连梁的模板也是套剪力墙的模板吧?混凝土套剪力墙的。答:是的,连梁一般合并在剪力墙中。2018-05-18 22:37:56