• 你好,我想请问一下,工业厂房也有通风空调系统,风机应该怎么套呢?比如医院的制剂间还有一些厂房。

    我之前看过全国定额的解释说,第一册风机安装是各类工业、化工、石油化工等第九册的风机是为生产、生活服务的通风空调风机。像一些厂房也有通风系统具体怎么分呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 民用,住宅商场套第九册,工厂里面的套第一册

    2018-05-19 14:02:18 

  • 工业厂房也有通风空调系统,风机应该套通风设备安装中的相应定额。

    2018-05-19 14:32:30 

  • 工业厂房有通风空调系统,风机应该按第九册对应子目套。工业厂房属于为生产服务。医院的制剂间还有一些厂房,也按第九册套。

    2018-05-19 15:17:11 