LIYAN922 2018-05-19 11:48:50 | 内蒙古自治区 安装 | 2675查看 6回答
通球实验
老师您好,我刚才看定额了,定额中包含了灌水实验,但是没有通球实验,那通球实验怎么套项?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
排水管才用通球,没有用灌水实验也可以。
2018-05-19 11:49:38
-
答:做了灌水试验就可以了验收了。
2018-05-19 11:59:31
-
现在套的就是排水管,排水管中含有灌水试验,但是没有通球实验,您的意思是用灌水试验代替通球实验?可是这样也没不能单独套项,定额中就没有单独的灌水试验!
2018-05-19 12:01:52
-
是的,灌水试验是含在室内排水管道安装定额内的。无需也没有单独子目。
2018-05-19 12:22:51
-
据我了解,通球试验只用于排水主立管及排水主干管,支管是不做通球的。而如果要这么严格的区分的话就需要把量分开,但实际情况是,定额中只明确了说管道安装含灌水试验,并没有说含着通球试验,而且也没有单独的通球试验定额,因此在长期的工作磨合中,甲乙双方很少去较这个真,因为根本就没得选择,而且最主要的是在实际工程施工中,最后验收顶多只做灌水试验,做通球的很少,因此也就没人计较这个了,所以大家通常都会说灌水试验和通球试验含在管道安装里了,实际是这话说的是有问题的(个人理解,如有问题或有利依据,欢迎指正)
2018-05-19 12:28:15
-
现在套的就是排水管,排水管中含有灌水试验,但是没有通球实验,您的意思是用灌水试验代替通球实验?可是这样也没不能单独套项,定额中就没有单独的灌水试验!答:排水管安装定额子目含满水试验,但不含通球试验(更不能用满水试验代替通球试验),通球试验得套子目单独计算(立管与水平出户的干管需要做通球试验)。满水试验检验管道安装漏不漏水;通球试验是检验管道安装完成后,管道里面是不是有杂物(容易形成堵塞)。
2018-05-19 12:48:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看