189****1515 2018-05-19 15:10:51 | 湖北省 土建 | 9814查看 4回答
什么情况下设置温度筋
如图所示,到底该在什么情况下设置温度筋?所有混凝土泵送都要设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您看看这里说明的条件,屋面板,阳台板,板厚大于等于150的,板顶没有面筋,只有负筋的情况下布置温度筋,与负筋搭接布置
2018-05-19 15:15:21
-
这就是要求,只要同时满足这些条件才需要布置见图:
2018-05-19 15:13:09
-
根据这个说明所有混凝土泵送的板没有布置面筋只是有布置负筋的时候都要设置温度筋的,只不过板厚不同温度筋的规格不同而已
2018-05-19 15:13:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看