• 框支梁第二排上部通长筋锚固问题

    此框支梁C40,柱C55:
    第二排上部通长筋个人理解应和第一排钢筋长度一样,但软件编辑钢筋中序(2、3)按左支座筋计算,序2短的部分在第四跨(序4)单独按尾端锚固,一端与第三跨支座筋搭接结算,且第二排通长筋的锚固长度为15d,不是31d。
    1、请问软件计算的正确吗?
    2、如果正确,第二排通长筋15d的锚固长度是在具体哪本规范图集哪个位置?
    3、为什么会有3根通长筋(序2,序4)是以与支座筋搭接的方式来计算?
    如果软件不正确,那应该是怎么算,具体哪本规范图集哪个位置?
    谢谢。
    框支梁编辑钢筋答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、15D是 对的啊

    2、为什么不是31D?因为15D是弯钩的长度不是锚固长度


    2018-05-20 14:17:26 

  •     3、为什么会有3根通长筋(序2,序4)因为三根二排通长锚到相邻的梁里,7根锚到柱里

    不需要什么规范啊  上部通长筋头排14根二排10根够0.4后可以弯钩15D




    2018-05-20 14:25:04 


  • 框支梁

    2018-05-20 14:27:16 