    1.楼层没有有层箱,每隔3层设一个短路隔离器,请问我竖向线S+D+F有多少根,该怎么计量?
    2.短路隔离器到 B2层端子箱的线是串联在一起,还是并联。
    3.我考虑的是:3、2、1层的线并联到1层短路隔离器,6、5、4层的线并联到4层短路隔离器,然后1层短路隔离器出s+d+f共3根接到B2层端子箱,4层出3根到B2层端子箱,就是全部都是并联到短路隔离器汇总后再并联到B2层,这样考虑工程量对不对?
    竖向
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.由于各层的点位较少,设计没有考虑每层都有端子箱,不过隔离模块的这一层是否设置了端子箱,线路的走向均是每层单独从隔离模块的那一层放线到对应控制的楼层,而每个隔离模块的总线必须是从本回路的总线处引线,
    2.隔离器间的关系均是并联关系
    3.短路隔离器的作用是与回路总线隔离,F线(电话线)不参与隔离,它只是根据手报点位的数量布置线路或者固定电话布线,一个电话主机的每个回路能够带40个点左右。信号线与电源线同等数量,除了电话线,信号线和电源线的量计算你的这种理解是可以的

    2018-05-20 12:12:57 