• 控制电缆长度计算

    控制电缆的长度计算是按照电线计算规则的计算只预留配电箱半周长还是按电缆的计算规则预留配电箱半周长+1.5m电缆头预留+1.025的弯曲系数配电箱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照配电柜半周长计算!

    2018-05-20 16:36:56 

  • 按计算规则就你这个方案,预算可以这么做
    结算的话,估计就是半周长+1.025了

    2018-05-20 16:46:33 

  • 控制电缆没有1.5米的电缆头和1.025的弛度,只有电力电缆才会有。(控制电缆计算半周长即可)

    2018-05-20 21:06:57 