• 土建算量中把框架柱和构造柱转换成墙会影响什么吗

    在画完钢筋后,导入土建算量,因为框架柱和构造柱布置抹灰软件计算不完全,可不可以把框架柱和构造柱都转换成墙在布置抹灰?请问这样对算量和以后跟造价公司对量有什么影响?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在画完钢筋后,导入土建算量,因为框架柱和构造柱布置抹灰软件计算不完全,不可以把框架柱和构造柱都转换成墙在布置抹灰,因为你还要计算它们的模板、混凝土工程量,而且它们的计算规则也不一样,特别是构造柱有马牙槎,这样算模板混凝土量就不准了,以后跟造价公司对量也麻烦。

    2015-07-31 06:52:04 

  • 不建议你这样做,因为框架柱和构造柱都转换成墙后、影响混凝土框架柱、构造柱及墙体工程量的准确性。

    关于你提出的抹灰软件计算不完全的问题:可能是你在选择工程量代码有误,软件默认代码是“QMMHMJ墙面抹灰面积”,这个代码不包含构造柱、框架柱的抹灰面积。建议你在选择墙面抹灰代码时选择“ZQMMHMJZ砖墙面抹灰面积(不分材质)”代码,这个代码包含了墙面、与墙面连为一体的框架柱面的抹灰面积。

    2015-07-31 09:19:31 

  • 在画完钢筋后,导入土建算量,因为框架柱和构造柱布置抹灰软件计算不完全

    ——:请问,为什么框架柱和构造柱的抹灰计算不完全?是不是您哪里绘制的不正确,独立柱可以布置独立柱装饰,依附在墙体上的柱子的抹灰,是计算在墙面内的,是不是墙体没有贯通绘制

    可不可以把框架柱和构造柱都转换成墙在布置抹灰?

    ——:构造柱根本就是与墙体连城一体的构件,为什么要转换墙体

    请问这样对算量和以后跟造价公司对量有什么影响?

    ——:不能这样的。您想啊,构造柱一般都是砌体墙的,您转换墙体,混凝土量都不对了

    模板也不能计算

    框架柱模板、脚手架都不一样的

    2015-07-31 07:23:20 

  • 不可以把框架柱和构造柱都转换成墙,转换成墙会影响造价,墙和砼的单价是一样吗。另外模板的造价也没计算上。

    2015-07-31 07:45:22 

  • 我也会碰上这种情况,我解决的办法是在没有墙的柱子部位布置砖墙然后再布置墙面,这样也不会影响混凝土及模板的工程量,抹灰面积也不会少计量

    2015-07-31 10:19:10 