• 手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度

    手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度  再加上配电箱的半周长?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度  再加上配电箱的半周长?  计算的这部分是从配电箱引出的电源,配管的话是计算到配电箱的箱体上皮的,所以配线的也是计算到箱体上皮(附图),
    配电箱的半周长?附图
    周长算量

    2018-05-21 15:50:15 

  • 1.因为电线是沿板顶铺设,从配电箱下边进线。
    2.到配电箱处都要预留接线长度。具体的你看一下定额说明

    2018-05-21 15:51:04 

  • 如果线管是走顶敷设的,需要减箱子本身的高度,因为箱子出线是从箱子上部出去的,如果线管是走地敷设,就不需要减箱子本省的高度了;加箱子半周长,考虑了从箱子顶部到箱子底部最边侧接线,属于估算预留,其实用不了这么多。

    2018-05-21 15:58:57 

  • 手动算量电线的过程中为什么用层高减去配电箱的高度  再加上配电箱的半周长?
    答:明装箱与明配管和暗装箱与暗配管,需要用层高减去配电箱的高度(因为这是计算规则,这一段没有管);
    明装箱与暗配管,不用减去配电箱的高度,计算到配电箱的中心点。
    再加上配电箱的半周长(这是预留量)


    2018-05-21 21:19:41 

  • 你好:电缆是按延长米计算工程量。配电箱高度没有电缆应该需要扣除。

    2018-05-21 21:31:37 