152****8540 2018-05-21 17:08:11 | 江西省 安装 | 29374查看 3回答
广联达安装软件桥架配线
广联达安装软件竖直桥架怎么使用桥架配线功能
补充问题:但是打断功能显示不支持立管打断功能
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳新建构件
2018-05-21 17:12:53
-
步骤1:电线导管或者电缆导管界面定义新建所有需要的电线或者电缆;步骤2:管道编辑——桥架配线,左键选择桥架,右键确定,在弹出对话框中,将一种规格型号的电线或电缆打勾,下面输入根数,然后选择下一个,输入根数,以此类推。添加完毕后点击确定即可;(如果桥架比较长,可以直接点桥架配线,选择一下桥架的起点和终点位置的桥架,这样软件会根据桥架的路径直接将全部的桥架选中,再点击右键,选择电线或电缆,打勾确定就可以)注:1、如果需要给一根桥架的部分桥架配线,需要将桥架打断后再操作桥架配线;2、电线导管界面新建的桥架需要配电缆的时候直接切换到电缆导管界面操作桥架配线即可;3、桥架中既可以穿电线也可以穿电缆。
2018-05-21 17:17:25
-
点击桥架内配线。选取要配线的平面桥架和立面桥架
2018-05-21 18:30:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看