10****@qq.com 2018-05-21 21:05:53 | 天津市 安装 | 1871查看 3回答
消防电源监测与电气监测图纸画的都不一样
消防电源监测与电气监测图纸画的都不一样。。。。。。。。怎么看图啊。。。什么意思,配电柜看不懂。
补充问题:
请问一下。图二我算量,直接算电源探测器就可以了吗?还需要算测电流的互感器吗?图二有互感器吗。
补充问题:图2的进线测两路电压有探测器无互感器,出线测电压与电流,有探测器和互感器,需要计算互感器
。出线从哪看出来有互感器,是因为有圈和圈地下的两个恒。因为他是测电流了,所以他有互感器吗?
补充问题:互感器的数量,就是3P就是3个。1P就是一个。几P代表几相。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防电源监控是针对消防设备的配电箱;电气监控是针对非消防设备的配电箱你的两个配电箱系统图均为消防电源监控系统,图1显示的是监控配电箱的两路进线电压,和监控各出线回路的电流图2显示的是监控配电箱的两路进线电压,和监控各出线的电压与电流但是电压监控是强条,而电流监控不是强条,所以你的图1的各出路监控没有监控电压,可以问下设计的是否合理
2018-05-21 22:02:32
-
答:是两种配电箱 ,上图为APFJ,是风机配电箱,AT-FHJL1是防火卷帘配电箱。
2018-05-21 21:18:46
-
图2的进线测两路电压有探测器无互感器,出线测电压与电流,有探测器和互感器,需要计算互感器
2018-05-22 08:47:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看