22****@qq.com 2018-05-21 22:33:58 | 四川省 土建 | 1171查看 1回答
请教各位老师:在地下室中,两家施工单位以后浇带为分界线,在计算钢筋量时,怎么分别布钢筋计算处理?
若把梁板按支座画好,钢筋已按支座布好后,再以后浇带为界修剪的话,这样计算量有差别吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能是定义两个文件,然后对相交处还要根据情况进行特殊的编辑。如果是不分开,可以说是无法分别不同单位的钢筋量。
2018-05-21 22:41:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看