• 给排水中,给水管、污水管、废水管、雨水管都需要做压力试验吗?通球实验怎么套定额?谢谢!

    给排水中,给水管、污水管、废水管、雨水管都需要做压力试验、冲洗、消毒吗?通球实验怎么套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 每个定额的章节都有说明。且定额也会在对应的安装中注明是否包含压力试验、冲洗、消毒等,没有说明的才需要另外列项套定额

    2018-05-22 10:57:24 

  • 、污水管、废水管、雨水管都不需要做压力试验、只做通球实验;给水管做冲洗消毒。查本地定额,仔细阅读定额的章说明中包含范围和计算规则,定额都有相关子目。

    2018-05-22 10:59:12 

  • 房屋建筑工程的给排水、中水、污水的管道安装定额包含了压力和通球试验,不需要单独计算

    2018-05-22 11:02:43 

  • 除了给水管道需要套消毒外,其他的管道安装中都已经包含了压力,冲洗,通球试验了。不单独套

    2018-05-22 11:13:58 

  • 答:给水管是压力管道,需要做压力试验、冲洗试验、消毒冲洗(饮用水),要不要套定额子目计算,看本地计算规则。
    污水管、废水管、雨水管需要做满水试验,通球试验(其中的立管和水平主干管做通球试验)。
    由于不是所有排水管道都做通球试验,所以,通球试验要套子目单独计算。工程量是排水立管+水平干管。



    2018-05-22 14:24:03 