绝版的优雅 2018-05-22 11:30:21 | 重庆市 土建 | 2724查看 3回答
同一梁,相邻梁偏心过大,该怎么处理,因为需要考虑钢筋
如图,图中相邻两跨的梁偏心太大,导致不能画在一起合并,只有分开绘制,但是因为是同一个梁,我就需要考虑注重通长钢筋的量。这种情况怎么处理呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我认为:这种情况通长布置钢筋是不可能的,每个都按独自的梁绘制。钢筋属性一致
2018-05-22 11:36:41
-
这样已经不相连接的梁不能按一道梁定义了,就这样打断分别定义属性就可以的了
2018-05-22 11:36:46
-
您这里已经完全错开了,不可能是一架梁的梁的钢筋不能水平弯折的这个是设计的问题建议您咨询设计是否调整为两架梁或者是让设计出具这个节点的构造
2018-05-22 12:04:35
-
GTJ2018关于同一梁砼信息不一样的情况,怎么处理?如:屋面梁WKL1部分需要抗渗,部分不抗渗如何处理?打断的话钢筋不对,不打断砼如何处理?
-
有梁板,一条梁有一部分没有板,这个该怎么处理?1,是分开套单梁,还是全部套有梁板。2,如果打断梁出单梁工程量,是不是钢筋量又变了,该怎么处理。
-
大佬求解 梁的一跨和其他的跨的原位标注反了这种情况怎么处理?中间的4C20是跨中
大佬求解 梁的一跨和其他的跨的原位标注反了这种情况怎么处理?因为集中标注没有标注下部钢筋,中间的4C20是上部跨中还是下部钢筋?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看