370792480@qq.com 2015-08-12 05:53:31 | 吉林省 安装算量GQI | 607查看 3回答
电缆井里面的桥架怎样计算?是基础层加总高度,还是一层层加?
电缆井里面的桥架怎样计算?是基础层加总高度,还是一层层加?比如基础层4.8米加二层到18层46米,还是4.8+2.9+2.9+2.9..........
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个需要看一下顶层是不是桥架到顶的,一般顶层是到顶层的配电箱处就可以了,具体的看一下设计图,而且你要看一下每一层的桥架截面是不是一样的
如果顶层到顶、每层的载面都是一样的那你可以一下通长去计算,如果不一样建议你还是分开去计算,
2015-08-12 06:18:26
-
缆井里面的桥架一般是从首层或地下室配电室内的顶板或梁下[标高按设计图定]计算起,直接加到桥架最顶位置或是变尺寸的部位止。
2015-08-12 16:11:29
-
层最下层的水平桥架高度开始计算至顶层。如下图,(在储藏室层)梁高为500,桥架在梁下100敷设,设置起点为‘层顶标高-0.6 ,终点标高到机房层的配电箱,为‘层顶标高+33.4+1.5;桥架实际高度为0.6+33.4+1.5=35.5
2015-08-12 07:09:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看