Jhan 2015-08-10 17:01:32 | 广东省 安装算量GQI | 2297查看 5回答
消防图纸管道标高问题。
如图,当两种不同的管道相交时,做安装算量GQI的时候是不是将它们的标高改为不同?还是说它们是可以相连接的?(注:黄色的为消防市政给水管;蓝色的为消防低区区给水管)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:不同系统的管道是不能相交的,在算了中采用扣立管解决,软件会根据管径自动处理标高的。
2015-08-11 14:13:58
-
两个管线的标高需要修改后交叉通过,不然还有多余的管件。
2015-08-10 17:15:07
-
不能相交,需要修改标高后交叉通过。
2015-08-10 17:11:16
-
消防图纸管道标高问题?
回答:同水平管道相交安装算量就会默认为相同的管道了。你谈到的问题是施工中常常会出现的问题。在做图形算量时,要修改标高。
2015-08-10 17:17:30
-
先择管道编辑-扣立管-根据提示操作,就可以解决不同管道交叉的问题
2015-08-10 17:50:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看