• 、防烟系统、排烟系统的手动控制方式:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、排烟口、排烟

    防烟系统、排烟系统的手动控制方式:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

    补充问题:手动控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备。这样需要多少线啊。。太多了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,手动控制的一个意思是,只要你的这些阀门和风机能够参与联动,在主机上用二次码启动,输入对应的编号是能启动的。
    再一个手动启动是,比如风机的启动,可以输入二次码启动,还可以通过多空线的按键启动,按键启动的主要是风机敷设了多空线,其他的没必要安装多控盘,图纸布线也只是风机有多控线,其他的风阀只是布置了参与联动的信号线与电源线



    2018-05-23 11:17:21 

点我,有新答案通知你哦