10****@qq.com 2018-05-23 10:56:52 | 天津市 安装 | 6234查看 1回答
、防烟系统、排烟系统的手动控制方式:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、排烟口、排烟
防烟系统、排烟系统的手动控制方式:应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
补充问题:手动控制送风口、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备。这样需要多少线啊。。太多了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,手动控制的一个意思是,只要你的这些阀门和风机能够参与联动,在主机上用二次码启动,输入对应的编号是能启动的。再一个手动启动是,比如风机的启动,可以输入二次码启动,还可以通过多空线的按键启动,按键启动的主要是风机敷设了多空线,其他的没必要安装多控盘,图纸布线也只是风机有多控线,其他的风阀只是布置了参与联动的信号线与电源线
2018-05-23 11:17:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看