kira 2018-05-23 15:19:58 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 2093查看 1回答
有梁板里的梁是否应该计算脚手架工程?有附壁柱的剪力墙计算墙脚手架时如何计算?
1、有梁板里的梁是否应该计算脚手架工程?2、有附壁柱的剪力墙计算墙脚手架工程量是应按剪力墙中心线乘以墙高计算脚手架工程,还是应该按剪力墙净长加上凸出剪力墙的附壁柱长度乘以剪力墙高计算脚手架工程?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、有梁板里的梁是否应该计算脚手架工程?【不计算的,有梁板的板下梁不计算脚手架,只有单梁才计算的】
2、有附壁柱的剪力墙计算墙脚手架工程量是应按剪力墙中心线乘以墙高计算脚手架工程,还是应该按剪力墙净长加上凸出剪力墙的附壁柱长度乘以剪力墙高计算脚手架工程?【一般是附壁柱凸出墙面大于240的时候才会加上柱展开的长度计算】2018-05-23 15:26:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看