• 消防室内外管道分界问题?

    如图所示,红色管道为消火栓管道,在室外设2台消防水泵接合器(两侧画圈内),分别引入楼内5个单元,问:
    1.根据定额计算规则,室内外管道分界以外墙皮1.5m为界,那么水泵接合器之间的这120m(距外墙皮已超过1.5m)是否应计算为室外管道?
    2.有人说室内外管道常规考虑,有水泵接合器时以水泵接合器为界,没有接水泵合器时以外墙皮1.5m界,这个说法对吗?
    此问题关系到清单列项,若少列就是漏项,多谢了!!!



    补充问题: 漏项
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.根据定额计算规则,室内外管道分界以外墙皮1.5m为界,那么水泵接合器之间的这120m(距外墙皮已超过1.5m)是否应计算为室外管道?
    答:1.5米以外的全部计算为室外管道。
    2.有人说室内外管道常规考虑,有水泵接合器时以水泵接合器为界,没有接水泵合器时以外墙皮1.5m界,这个说法对吗?
    答:没有依据,章说明上说的很清楚。

    消防水泵

    2018-05-23 20:29:29 

  • 广东定额规则供你参考:室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。。


    答疑解惑

    2018-05-23 20:21:28 

  • 1.根据定额计算规则,室内外管道分界以外墙皮1.5m为界,那么水泵接合器之间的这120m(距外墙皮已超过1.5m)是应该计算为    室外管道的。
    2.有人说室内外管道常规考虑,有水泵接合器时以水泵接合器为界,没有接水泵合器时以外墙皮1.5m界,这个说法是不对的。
       室外管道按 距外墙皮已超过1.5m计算。


    2018-05-24 08:42:48 