勿忘心安 2018-05-24 10:41:44 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 841查看 2回答
墙拉结筋
a为1/5墙长且不下于700,指的是图二中①还是②,当它小于700,就输700是吗
直角的构造柱墙拉结筋,是不是构造柱得在四个角的这种,图二中是不是没有构造柱图一中的第二种形式
绘制砌体加紧时,是按墙绘制还是柱绘制
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
a为1/5墙长且不下于700,指的是图二中①还是②,【是1的范围】当它小于700,就输700是吗【对的不小于700,当小于的时候就是700】
直角的构造柱墙拉结筋,是不是构造柱得在四个角的这种,图二中是不是没有构造柱图一中的第二种形式【图二中的楼梯间的左下角就是的啊】
绘制砌体加紧时,是按墙绘制还是柱绘制【砌体加筋是按柱布置的】
2018-05-24 10:44:53
-
没有明白你提问的问题。。。首先a的长度是大于等于700的,小于700的得按700输入。砌体加筋分好多种形式,一型、L型、T型、还有直角交叉型。是根据墙体与构造柱的相交方式来确定的,砌体加筋是单独的构件,不按照墙与柱绘制。你可以试试软件的自动生成砌体加筋。
2018-05-24 10:48:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看