wang513 2018-05-24 17:51:15 | 广东省 土建计量GTJ | 696查看 5回答
柱钢筋计算问题
柱钢筋计算出现这种情况是怎么回事?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你设置成本层锚固后汇总看看。
2018-05-24 17:52:22
-
这种情况的话是层高比较矮 下层与上层锚固问题
2018-05-24 17:57:14
-
你好:首先是一层框架柱绘制没有,如果没有绘制完成后再计算,如果是基础短柱,应该框选所有的框架柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为“纵筋锚固”,确定,再计算。
2018-05-24 18:08:38
-
这是基础端柱过短造成的,你可以把这根柱子的属性里面把插筋构造改为纵筋锚固,就可以正常计算了如果有帮助到你,请采纳点赞,谢谢
2018-05-24 18:11:32
-
柱钢筋计算出现这种情况是怎么回事?这是因为柱身直段太短,钢筋预留插筋较长所以会出现这种情况,你把柱属性中的设置插筋修改为纵筋锚固即可。
2018-05-24 19:59:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看