• 防火门监控系统的问题

    在防火门安装系统中,电源线和信号线走顶板敷设,第一:在防火门位置从顶板下来的时间在顶板设一接线盒?第二:如图所示的位置为什么要设一接线盒?电源线和信号线不能直接接到闭门器上?如图2,门磁开关需要接一根信号线,这个信号线是从顶板单独走一根还是跟闭门器下来的线管引过来?麻烦知道现场施工的解释下谢谢敷设接线盒
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.顶板的线盒是要设置一个接线的过线盒,分到墙上的线盒,有一种施工也不需要设置,就是采用多立管,墙上的线盒就做过线盒
    2.墙上安装的线盒是为了靠近闭门器,信号线和电源线直接从线盒那儿配管到闭门器
    门磁开关的线是单独从门磁开关的上方配管下来,配管正对着门磁开关接线的地方(不用安装线盒,安装后反而不好覆盖)。门磁开关的信号线不会从闭门器那儿过来,因为有电动闭门器的防火门就不用设置门磁开关了。





    2018-05-24 20:08:35 

  •     第二:如图所示的位置为什么要设一接线盒?电源线和信号线不能直接接到闭门器上?因为闭门器在土建安装完成后才进行安装,需要设置一个接线盒方便闭门器的接线;

    2018-05-24 18:51:37 

  • 在防火门安装系统中,电源线和信号线走顶板敷设,
    第一:在防火门位置从顶板下来的时间在顶板设一接线盒?【是的,分线用】
    第二:如图所示的位置为什么要设一接线盒?【分线用,接闭门器】电源线和信号线不能直接接到闭门器上?【没有这么干的,都是留盒,接设备,就想风盘接线,也是如此】
    如图2,门磁开关需要接一根信号线,这个信号线是从顶板单独走一根还是跟闭门器下来的线管引过来?
    【单独引一根,接门磁开关】


    2018-05-24 20:06:01 

  • 设置这个接线盒的作用就是相当于消防栓报警按钮的底盒,该底盒后再通过金属软管接到闭门器的;门磁开关线只是反馈信号,可以按图纸沿顶板走,但是实际上基本都是接线盒分支出来就可以


    2020-09-24 20:56:25 