• 管道支架问题?

    北京12定额计算规则,支架可根据含量表来计算,见截图一,其中给水干管、采暖干管的保温与不保温标的很清楚,但是表中没有支管做保温时支架的含量;若是截图二的情况,管井内DN50(带保温)属于干管,设计要求管井内DN40、DN20管道(属于支管)也做保温,那么DN40、DN20管道的支架含量应该按哪个取?
    麻烦了,多谢!
    量表定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:保温不分干管、支管,统一按管径记取。