• 立面防水计算问题

    立面防水计算问题,
    问题1:图片中问题
    问题2:如果立面高度是700,是把700全算入立面还是拆分成两份,500算平面,剩下的200算立面?                                 
    防水计算拆分
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超过500,全部计算成里面,1楼已经解释过了。

    2018-05-25 10:10:24 

  • 如果墙面防水高度是700,全部算立面防水工程量,不用拆分,而且你这个宽度(高度才0.15米吧)所以才显示小于立面。

    2018-05-25 10:09:55 

  • 如果700计入到墙面,需要单独套墙面防水子目。
    如果高度小于500计入地面,就不需要单独在套墙面防水子目,墙面的量并入地面。
    立面防水小于500高度,量就并入到地面了。

    2018-05-25 10:14:08 

  • 定额中明确说明:超过500mm按立面防水层计算,你这个700mm已超过,700mm都按立面定额量算

    2018-05-25 10:15:45 

  • 你好:超过500mm的按照700全算入立面,看一下你定义立面的防水高度是否为700.