小猪闹闹 2018-05-25 10:01:56 | 广西壮族自治区 土建 | 1709查看 5回答
立面防水计算问题
立面防水计算问题,问题1:图片中问题问题2:如果立面高度是700,是把700全算入立面还是拆分成两份,500算平面,剩下的200算立面?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳超过500,全部计算成里面,1楼已经解释过了。
2018-05-25 10:10:24
-
如果墙面防水高度是700,全部算立面防水工程量,不用拆分,而且你这个宽度(高度才0.15米吧)所以才显示小于立面。
2018-05-25 10:09:55
-
如果700计入到墙面,需要单独套墙面防水子目。如果高度小于500计入地面,就不需要单独在套墙面防水子目,墙面的量并入地面。立面防水小于500高度,量就并入到地面了。
2018-05-25 10:14:08
-
定额中明确说明:超过500mm按立面防水层计算,你这个700mm已超过,700mm都按立面定额量算
2018-05-25 10:15:45
-
你好:超过500mm的按照700全算入立面,看一下你定义立面的防水高度是否为700.
2018-05-25 10:21:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看