dare0911 2018-05-25 10:14:16 | 江苏省 土建 | 3039查看 2回答
飘窗等节点该用什么构件定义好
1.飘窗栏板,用剪力墙和栏板都试过。剪力墙不能和砌体墙重叠,栏板又和砌体墙不能扣减,两个都需要手动改标高。现在还碰到栏板150厚,建筑图节点外墙200厚的情况,如何解决,到底用什么构建好?2.挑檐板、线条。以前用自定义线,后来改为圈梁,发现部分位置圈梁的其他箍筋没有计算。到底用哪个好。
补充问题:另外自定义线真的不能用吗?个人感觉如果不和其他构件重叠的话,自定义线应该是最准确的吧?比如这图上的挑板能用自定义线吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:一、软件的功能是有限的,不是万能的,关键是如果利用的问题,不能扣减,可以画短一点,或后工扣减。标高不是自动的,要自己去处理。你学深一些,熟练些,就知道用那种构件最快。二、圈梁中的其它箍筋,汇总计算后,在报表中查看,有工程量的。答你的补充问题,可以用自定义线的。
2018-05-25 10:26:39
-
你好:用自定义线定义,钢筋直接绘制,导入土建算量软件可以构件转换。
2018-05-25 10:28:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看