• 挖电缆沟,1.7米深,2米宽,沟底需要打夯吗?

    机械挖土,里面含打夯吗?还需要套打夯吗?

    补充问题:我的问题没说清,我是说 挖土里含不含打夯,如果现场确实做了打夯了,我是应该给还是挖土里已经含了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的问题没说清,我是说 挖土里含不含打夯,如果现场确实做了打夯了,我是应该给还是挖土里已经含了?&amp;lt答:电缆埋设,挖电缆沟(挖土方),铺砂,敷设电缆,铺砂,回填土;不需要打夯(挖土也不含打夯)。如果是混凝土电缆沟(有混凝土底、混凝土墙、混凝土盖板),那是由土建施工并套子目计算的(挖土里也不含打夯)<br/>

    2018-05-25 17:10:55 

  • 你好:一般不需要

    2018-05-25 15:31:07 

  • 挖电缆沟,1.7米深,2米宽,如果设计没有要求沟底不需要打夯。

    2018-05-25 15:32:07 

  • 不用的,实际也没有几个会单独去打夯的,顶多用挖掘机的挖子整整平

    2018-05-25 15:34:21 

  • 我的问题没说清,我是说 挖土里含不含打夯,如果现场确实做了打夯了,我是应该给还是挖土里已经含了?

    2018-05-25 15:34:34 

  • 有请大神再次回答。

    2018-05-25 16:01:20 