• 防火门监控系统详解

    如截图,第一:防火门监控器在消防控制室,消防电源220V是不是从配电箱引来?CRT和报警控制器是不是只接信号线?图中没标注什么线?一般用什么线?第二:从系统图中看出,从防火门监控器出来三根线,一个M1单独穿管接门磁开关?M2穿信号线和电源线共管接闭门器?第三:平面图中为什么只显现门磁开关和M1线?不显示闭门器和M2,标注错误?配电箱消防控制室答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如截图,第一:防火门监控器在消防控制室,消防电源220V是不是从配电箱引来?【来源于消防j专用配电箱,查消防有关配电系统图】CRT和报警控制器是不是只接信号线?【是的。】图中没标注什么线?【查一下消防报警系统图】一般用什么线?【应该还是2*1.5的软芯导线】第二:从系统图中看出,从防火门监控器出来三根线,一个M1单独穿管接门磁开关?【M1是信号线,门磁是带通信功能的】M2穿信号线和电源线共管接闭门器?【是的】第三:平面图中为什么只显现门磁开关和M1线?不显示闭门器和M2,标注错【有点矛盾,第二张截图说的很清楚了,M1与DY电源线共管的。】

    2018-05-25 20:59:21 

  • 1.安装在消控控制中心,220V电源从消防控制室内的相关配电箱引来,和CRT的连接线是报警系统厂家最后来联通的,具体不知道,好像是三芯的屏蔽线。
    2.M1是信号线,只有门磁开关的地方单独引线,有电源线一块的就用M2,在M1的基础上多了电源线,但是防火门大样图门磁开关显示的是M-2,此处是有冲突的,但总系统图中防火门控制器只有M1出来也不行,只有M2出来才对

    2018-05-25 22:43:10 