勿忘心安 2018-05-26 09:34:19 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2352查看 5回答
主次梁相交节点,加箍筋问题
说明里,主次梁相交节点均在主梁上次梁两侧各附加3Ad箍筋,箍筋直径同主梁箍筋。
这句话是说,所有的主次梁相交都需要在次梁加箍筋吗,两侧的话是6Ad吗
次梁与次梁就不用了吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,所有的主次梁相交处都加附加箍筋,两侧共6根,在计算设置中设置数量即可。次梁和次梁是没有的。
2018-05-26 09:43:21
-
你好:所有的主次梁相交都需要在次梁二侧面加箍筋【附加箍筋是加在主梁上面的】,输入6【不能输入6a,软件默认输入6计算箍筋的直径同主梁】,次梁一般是不用附加的。
2018-05-26 09:46:30
-
主次梁相交处都加附加箍筋 在软件可以设置 自动生成
2018-05-26 09:46:42
-
你好 两侧各3根 共6根
2018-05-26 10:28:59
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看