• 框架梁吊筋

    请教如图:框架梁的吊筋,图纸上只示意了第一个次梁处有吊筋,第二个次梁处没有吊筋,我想请教的是,第二个次梁处应该不应该有吊筋。谢谢!次梁吊筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            按设计图纸表示为准;没有标注吊筋配筋,就没有吊筋;按上图显示,第二处只有箍筋加密,没有吊筋。

    2018-05-26 09:49:21 

  • 没有的。
    只有标注的位置有吊筋,未标注的没有吊筋。

    2018-05-26 09:47:02 

  • 这个问题建议跟设计讨论   干造价的真的不知道这个

    2018-05-26 09:47:29 

  • 框架梁的吊筋,图纸上只示意了第一个次梁处有吊筋,第二个次梁处没有吊筋,我想请教的是,第二个次梁处应该不应该有吊筋。
    框架梁的吊筋,图纸上在那里表示有,就有,不画的就没有。第二个次梁处没有吊筋。

    2018-05-26 10:02:41 